Есть регистратор и к нему подключены 5 камер. Если подать питание на одну камеру то на ней помех нет. Если подать питание на все камеры - на всех появляются помехи. В чем может быть причина?

vasav

*
Re: Помехи.
« Ответ #1 : Декабрь 04, 2012, 03:53:01 pm »
Блок питания рассчитан на нагрузку в 5 камер ?

mishgan

*
Re: Помехи.
« Ответ #2 : Декабрь 05, 2012, 09:21:51 am »
Упс .... Вот это то  я и забыл проверить. А какая мощность нужна на 5 камер?
« Последнее редактирование: Декабрь 05, 2012, 09:33:16 am от mishgan »

vasav

*
Re: Помехи.
« Ответ #3 : Декабрь 05, 2012, 10:07:19 am »
 Это зависит от типа камеры- внутренняя или наружная, наличия ИК-подсветки...

mishgan

*
Re: Помехи.
« Ответ #4 : Декабрь 05, 2012, 10:20:42 am »
3 наружные (с ик подсветкой + обогрев). 2 внутренние (без ик подсветки)

medved.oos.cc

*
Re: Помехи.
« Ответ #5 : Декабрь 05, 2012, 10:39:13 am »
нарисуй схему подключения камер

обозначь места разветвления + питания и ЗЕМЛИ (минус питания)

напиши марки камер и блока питания (сами посмотрим параметры)


и фото с экрана не помешало бы - что за помехи то?? как они выглядят??

если это широкие полосы тёмные горизонтальные которые медленно движутся вниз или вверх - значит просадка по питания (померять прибором при всех подключенных камерах питание камер ВОЗЛЕ КАМЕРЫ!, не отключая камеру!!)

vasav

*
Re: Помехи.
« Ответ #6 : Декабрь 05, 2012, 10:49:09 am »
Приблизительно 4А должно хватить, а в паспорт посмотреть ?

medved.oos.cc

*
Re: Помехи.
« Ответ #7 : Декабрь 05, 2012, 11:05:10 am »
что значит приблизительно ;D

просадка по питанию может быть из-за:

1) недостаточной мощности блока питания

2) недостаточного сечения проводов (слишком длинные провода или слишком тонкие провода или то и другое


так понятнее??


я же тебе написал наводящие вопросы - так ты пиши на них наводящие ответы в том порядке как тебе заданы вопросы ;)


/перепутал автора и помогающего извиняюсь)))
« Последнее редактирование: Декабрь 05, 2012, 11:09:27 am от medved.pul.ru »

vasav

*
Re: Помехи.
« Ответ #8 : Декабрь 05, 2012, 11:09:11 am »
Я не автор темы ...

medved.oos.cc

*
Re: Помехи.
« Ответ #9 : Декабрь 05, 2012, 11:37:37 am »
ещё может быть такая причина просадки по питанию

если блок питания трансформаторный, а в электросети пониженное напряжение - вместо 220в например 160в или 185в - не такое уж и редкое явление, особенно в сельской местности или на старых промышленных объектах...

померять прибором напряжение в сети или попросить электрика местного чтоб померял

Video_loss

*
Re: Помехи.
« Ответ #10 : Декабрь 07, 2012, 09:09:31 pm »
Есть регистратор и к нему подключены 5 камер. Если подать питание на одну камеру то на ней помех нет. Если подать питание на все камеры - на всех появляются помехи. В чем может быть причина?
Характер помех?
Попробуйте причепить возле каждой камеры между "+" и "-" конденсатор микрофарад на 100-200 вольт на 25, если с напругой на камерах всё в порядке.

EWLON

*
Re: Помехи.
« Ответ #11 : Январь 08, 2013, 08:34:52 pm »
Вообще бы, картинку в студию. И для начала, соединить коротким толстым проводом минус БП и корпус регистратора. Еще посмотреть, нет ли контакта корпусов уличных камер с металлоконструкциями.