Здравствуйте, Гость

Викторыч

*
На объекте 6 камер. Расстояние между ними 5 м. Группа была запитана от БП 12V 2A проводом 2х0.75 длинной 35 м. Суммарный ток (вместе с магнитом замка двери) 1,4 А. В морозы (-35) ток возрос и стабилизатор БП сдох. На выходе появилось 18 V, сгорел предохранитель (2А). После замены БП на импульсный, от компа (12V 15A), две камеры, самые ближние к питающему проводу, показываю черный экран, на остальных – жуткие шумы (вертикальные белые полосы). С приходом весны шумы уменьшились. Вердикт? Менять камеры? Или можно еще реанимировать?

Оффлайн Striped

*
  • *****
  • 645
  • +75/-2
    • Просмотр профиля
без вариантов, самый простой способ убедиться в этом поставить такой же БП-12/2 и если ничего, то ???
Скорее всего на тех, что черные сдохла ПЗС, там где полосы электроника погорела. Крута 18В-то на эти камерки :'(
Сам, понимаешь - менять на этих камерах нечего

Викторыч

*
Еще один нюанс! Подавал на каждую камеру, отдельно, питание от свеже заряженного аккумулятора (13,8V). Все камеры показывают! Без шумов! Аккум. подсел до 12,4, опять старая картинка :-\
Думаю бросить до группы камер переменку 24В, а далее преобразователь на 13,8В. Может поможет?

Оффлайн Striped

*
  • *****
  • 645
  • +75/-2
    • Просмотр профиля
вариант интересный кнчн, но вот что удивительно, что при 12,4 не работает ни одна камерка, для большинства камер 13,8 - это пиковый ток. А камерки-то уличные? ты подаешь питание на камеру вместе с кожухом? Тогда понятно почему не хватает - кожуха отжирают прилично, есть варианты до 1-1,5 А.
Если есть возможность , sn лучше замок отсоедени, на отдельный повесь БП.
А что касается БП от ПК, тут вот в чем вопрос - большинство таких БП работают по электронике,т.е. система опеределяет скока выдавать из этих 15А  на потербители, через материнку. Если просто проводки замкнуть, чтобы он работал, то при подключении нагрузки на него, идет падение до мА. Попробуй ты обычный блок питания пустить и посмотри что бут.

Викторыч

*
Камеры уличные, но без кожухов. Просто трубки 3х10 см с козырьками. Замечено что чем на улице жарче, тем меньше шумят камеры. Замок запитывал отдельно, безрезультатно. Перекидывал БП с других групп камер - аналогично. Что характерно, камера другого типа, сидящая тоже на этом БП перенесла перенапряжение безболезненно. Видимо конструктивная особенность этих шести камер.
Дождусь с Ekits преобразователи, смонтирую и будет виден результат.

Оффлайн Striped

*
  • *****
  • 645
  • +75/-2
    • Просмотр профиля
 ;D может у тя карма не та? а?
жесть кнчн, помнится были еще преобразователи у Бастиона, а вообще неуж-то денег на кожушки не нашлось - эт ж жесть так камерки ставить ;D

Викторыч

*
Камеры монтировали при прошлом хозяине объекта, а у него кредо "много, но дешево!" :)
Вот и сэкономил >:(
Думаю, если камеры запущу, продюжат они недолго. А там буду менять на нормальные.

Викторыч

*
Торжество научной мысли! Как и предполагал, запитал камеры в непосредственной близи, поднял питание до 14,5В и все камеры ожили! ;D
Так-что возмите на заметку. Рецепт прост - подаем до группы камер переменку 24В (по старым проводам 12В) там цепляем стабилизатор ценой в 400 руб и регулируем напругу до воскрешения камер!
Другой вопрос, на долго ли эта реанимация. Время покажет.
Спасибо Striped`у за участие :)