Здравствуйте, Гость

Kent

*
С2000-ETHERNET???????
« : Май 12, 2009, 08:43:10 am »
Люди здравствуйте!!! Помогите в настройки прибоа с2000-ethernet ( не могу запрограмировать)!!! Помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!! Заранее большое человеческое спасибо!!!

Оффлайн BMV

*
  • *****
  • 919
  • +74/-2
    • Просмотр профиля
Re: С2000-ETHERNET???????
« Ответ #1 : Май 12, 2009, 11:26:27 am »
не всегда он корректно работает, по-моему, А чего Вы в Болид в техподдержку не обратитесь? www.bolid.ru

Kent

*
Re: С2000-ETHERNET???????
« Ответ #2 : Май 12, 2009, 12:13:30 pm »
не всегда он корректно работает, по-моему, А чего Вы в Болид в техподдержку не обратитесь? www.bolid.ru
Оброщался то что они мне сказали я ещё это понял до них и сделал это без их помощи!!! Просто прочитал инструкцию и скачал новый uprog и так же новую версию прибора!!! А прочитав инструкцию я настроил там всё коректно работало!!! А потом само вылетело и пинзец!!!

Незнайка

*
Re: С2000-ETHERNET???????
« Ответ #3 : Август 26, 2009, 05:48:02 pm »
Оброщался то что они мне сказали я ещё это понял до них и сделал это без их помощи!!! Просто прочитал инструкцию и скачал новый uprog и так же новую версию прибора!!! А прочитав инструкцию я настроил там всё коректно работало!!! А потом само вылетело и пинзец!!!
Болид РУЛИИИИИИИИИТ!!!!

rover2000

*
Re: С2000-ETHERNET???????
« Ответ #4 : Апрель 07, 2012, 12:17:32 am »
Похоже умерла тема, но если кому интересно спрашивайте. У меня в свое время была эпопея с этим преобразователем.

Comandante

*
Re: С2000-ETHERNET???????
« Ответ #5 : Июль 16, 2014, 09:13:38 am »
Похоже умерла тема, но если кому интересно спрашивайте. У меня в свое время была эпопея с этим преобразователем.
Схема такая:
ПК(Орион ПРО)=>RS-232=>С2000(режим "компьютер")=>RS-485=>C2000-Eth0(slave)+приборы(по тому же интерфейсу)=>ЛВС=>С2000-Eth1-4(master)+приборы к каждому(по RS-485). С2000-Eth1-4 установлены на отдалённых объектах связь через оптику. Орион видит только приборы подключенные к С2000(С2000-Eth0). Пробовали принести все С2000-Eth1-4 к С2000-Eth0, включили в один коммутатор. Итог тот же.
Внимание вопросы.
1. В настройках С2000-Eth1-4 в таблице маршрутизации прописываем только один IP-адрес (С2000-Eth0), в С2000-Eth0 пишем IP остальных С2000-Eth1-4?
2. Какой тип протокола выбирать нужно в этом случае (Орион или Орион ПРО)? И на каких Изернетах? Тип интерфейса понятно 485.
3. На самом пульте «C2000» тоже надо изменять настройки, согласно рекомендациям, приведенным в Таблице 5.? (из мануала по С2000-Eth)
Как и где их менять через Pprog или самом пульте или как?