Добрый день!Если подключать 20 камер и использовать 4 ИП +(акт. приёмн,2 регистратора) Как ПРАВИЛЬНО заземлять? Мне поставили задачу установить систему видео-наблюдения....Объект 5 эт. административное здание,по 5 камер XP-562HCAI+4ICS-4100.передатчики sm-1601r +SM-100RT.Питание 5шт ББП-50.До распред.коробок веду витой парой NXT Cat6UTP ....?
Давайте сначала разберемся, что вы хотите "заземлять". И действительно "заземлять" или "занулять"? Подход принципиальный.
"Заземление" предусматривает построение обособленного "контура заземления" выполненного по строгим правилам для конкретной электроустановки.
"Зануление" - подсоединение к Главной заземляющей шине (ГЗШ) здания через "заземляющие" проводники, ГЗШ сама имеет готовый "заземлитель". "Ноль" электроустановки здания тоже подключают на ГЗШ.

... как правило, делают так: соединяют в одной точке, проводниками, корпуса DVR (у них есть комплектные кабеля для этих целей и винтовой зажим сзади корпуса) и корпуса и "минусы" БП. Для соединения в одной точке кабелей, по месту, используют монтажную коробку и шину PEN. От самой шины прокладывают проводник к щиту распределения, там есть место для подключения (спросите об этом вашего электрика

). Таким образом пытаются выполнить основную цель - выровнять потенциалы всех работающих устройств.