Здравствуйте, Гость

AlexPo

*
Проблемы с координатным домофоном
« : Ноябрь 07, 2012, 08:25:02 am »
Всем привет. Установили Eltis, коммутатор 100-7.1, 36 квартир. Ситуация следующая, при вызове квартиры 4, вызов идет и на 3 квартиру, при вызове кв.11, на 11 и 31, при вызове на 12, сброс после поднятия трубки, при звонке на 25 тоже сброс.
Отключили 34, с 4 и 3 все нормально, отключили 31, с 11 нормально, отключили 35, нормально заработала 25. Прозвонили все трубки на полярность и все все трубки до коммутатора, все подключено правильно, в чем может быть трабл, что то с Е3, коммутатор не меняли.
Может кто направит на путь истинный

medved.oos.cc

*
Re: Проблемы с координатным домофоном
« Ответ #1 : Ноябрь 07, 2012, 09:52:28 am »
или коммутатор неисправен

или замыкание между линиями матрицы где-то (может даже в самом коммутаторе при подключении или в распаячной коробке)

прозванивать каждую линию с каждой в том числе при подключенном но обесточенном коммутаторе (можно его разобрать посмотреть глазами - прибор то не шибко умный - может там просто капелька припоя между дорожками - дефект монтажа на заводе, например...)

AlexPo

*
Re: Проблемы с координатным домофоном
« Ответ #2 : Ноябрь 07, 2012, 02:20:16 pm »
Спасибо, прозвонили все трубки, все приходят на коммутатор на нужные десятки и единицы, посмотрю коммутатор, лучше иметь новый для замены, а то объект в области, не наездишься.
Кстати, а что за элементная база, может проще с собой взять какие нибудь деталюшки, микросхемы?
« Последнее редактирование: Ноябрь 07, 2012, 02:43:03 pm от AlexPo »