Здравствуйте, Гость

Orakulis

*
Как избавиться от помех.
« : Июль 02, 2010, 02:57:36 pm »
Стоят 26 камер в 5ти зданиях. 23 по витухе неэкранированной (приемопередатчики) расстояние от 150 до 320 метров, 3 по коаксидалу 80-100 метров. Питание 12 вольт отдельно в каждом здании. Стоит перерабатывающая машина с ассинхронным двигателем 380 вольт и выдает в сеть помехи порядка 100 герц на фазу. 3 камеры подключеные по коаксидалу показывают без помех, а остальные 23 с горизонтальными помехами. Станок выключается помехи пропадают. Пробовали при включенном станке выключали все блоки питания камер и они работали от аккумуляторов, помех почти не было и как только включали в сеть блоки питания помехи появлялись. Поставили стабилизаторы штилевские с защитой от помех, а они гудят бешенно. Как избавиться от этих помех? :'( :'(

EWLON

*
Re: Как избавиться от помех.
« Ответ #1 : Июль 08, 2010, 11:12:11 am »
Это не наводка, это токовая петля. Первое, проверить, не висят ли камеры в металлических корпусах на металлических конструкциях. Второе, поставить гальванически развязывающий UPS.

Orakulis

*
Re: Как избавиться от помех.
« Ответ #2 : Июль 14, 2010, 03:57:36 pm »
Будем пробовать гальванически развязанные трансформаторы с 220 вольт на 220 вольт разной мощности.

MARTin

*
Re: Как избавиться от помех.
« Ответ #3 : Июль 21, 2010, 10:12:29 pm »
Это не наводка, это токовая петля. Первое, проверить, не висят ли камеры в металлических корпусах на металлических конструкциях. Второе, поставить гальванически развязывающий UPS.
Это и наводка и "токовая петля" одновременно. На большой длине у витой пары (не специальной) часто возникает разница длинны парных проводников - до нескольких сантиметров, и каждый провод работает как линия задержки, в результате не полное подавление помех (из-за смещения фаз синхронной помехи в проводниках). К тому же любой длинный провод - это хорошая антенна.
Эффективный способ борьбы практически один - установка в цепи передачи сигналов развязывающих гальванических видеотрансформаторов. Подобные изделия делают НПО "Защита информации" и "Спецвидеопроект". UPS с гальванической развязкой тоже поможет.

MARTin

*
Re: Как избавиться от помех.
« Ответ #4 : Июль 21, 2010, 10:17:05 pm »
Стоят 26 камер в 5ти зданиях. 23 по витухе неэкранированной (приемопередатчики) расстояние от 150 до 320 метров, 3 по коаксидалу 80-100 метров. Питание 12 вольт отдельно в каждом здании.

Первое правило - ВСЕ части видеосистемы должны получать питание от одной фазы тока промышленной частоты. А у Вас как на деле?

Orakulis

*
Re: Как избавиться от помех.
« Ответ #5 : Июль 22, 2010, 06:41:32 pm »
Все камеры на одной фазе. Вызванивали фазы.

Orakulis

*
Re: Как избавиться от помех.
« Ответ #6 : Июль 29, 2010, 04:04:09 pm »
Помогли трансформаторы гальфанической развязки на 220 вольт.