Если коротко, поселок,два прямоугольника,стороны 400х200м,то есть грубо говоря регистратор находится в одном из квадратов на линии 200м в середине,самые дальние камеры на удалении ~800м,питать их от 12в от регистратора абсурд ,даже если использовать skat v16 со ступенчатой регулировкой на выходе,кабель используем КВПт 2 2х0.75,стоимость в инете в пределах 30р.м,тоесть себестоимость при прокладке ~4км такого кабеля уже не хилая 120т.р это только сам кабель не считая крепежного материала для опор и зданий,вдоль всего поселка расположены опоры бетонные квадратные,питать от 220в сами камеры нет возможности,нет для этого линии,напрашивается вариант гнать по кабелю что приведен выше 220в,далее источник вторичного питания + усилитель видеосигнала,но смущает само напряжение 220в,может кто имел дело при таких расстояниях и таких условиях???Какие еще можно применить предложения???гнать в кабель повышенное постоянное напряжение ~24-48в,далее преобразователь??????
И вот еще бредовая идея запала,будет ли дороже-дешевле,если кинуть только РК-75 до камер+видеоусилители,а питание для камер и усилителей применить используя солнечные комплекты до 10вт??????
Чего чего а уж солнца в Оренбургской области полно.
Так что если есть желающие предлагать решение данного вопроса был бы рад обсудить варианты построения и решения именно себестоимости и питания именно видеокамер+усилителей (исключая возможность) подключения к 220в непосредственно в местах расположения видеокамер.
Камеры KMC-W54R10 ~350ма будет таких 11шт пока   

MARTin

*
Солнечные батареи - действительно бредовая идея. Слишком низкий КПД, и большая зависимость выходных токов от угла падения солнечного луча (т.е. время года), + загрязнение поверхности и прочий геморой. А как ночной режим?
Мы пробовали. Или слишком дорого или не эффективно.

MARTin

*
Приводимый расчет.
Кто не верит, пусть проверяет по формулам. А минимальное напряжение питания на таком потребителе, как камера, определяет производитель этой продукции. А падение напряжения для подобных потребителей  соответствующий нормативный документ.


На пределе рабочего диапазона.



« Последнее редактирование: Июнь 25, 2010, 10:15:08 am от MARTin »

MARTin

*
А так вроде должно работать. Но ...



... не забудьте про такое явление, как "токовые петли" на длинных цепях. Ваш провод, по которому вы погоните 12 В на питание камеры, будет работать как длинная антенна и собирать все помехи. И если в данной ситуации в коаксиальный кабель можно врезать развязывающий гальванический видеотрансформатор, то по питанию 12 В (постоянное напряжение) это ни как не сделать. Гальваническая развязка по питанию существует только одна - трансформатор, т.е специализированный блок питания, и ставить его нужно как можно ближе к потребителю, т.е. камере.
« Последнее редактирование: Июнь 25, 2010, 10:58:59 am от MARTin »