Здравствуйте, Гость

sintez55

*
Монтаж кабеля
« : Февраль 09, 2010, 05:05:21 pm »
Предстоит монтаж коаксиального кабеля для системы видеонаблюдения. Зал 16Х40 метров по залу висят лампы дневного света кабель у них лежит в лотках, вот эти лотки хочется использовать для коаксиалки, можно ли класть кабель в эти лотки если в них ещё будет лежать кабель питающий лампы? не будет ли помех от сетевого кабеля?

MARTin

*
Re: Монтаж кабеля
« Ответ #1 : Апрель 15, 2010, 11:07:12 am »
Прокладка сильноточных и слаботочных цепей в одном кабель-канале запрещена. Минимальное расстояние между ними - 0,5 м. Пересечение под прямым углом. На частоте 50 Гц коаксиал крайне плохо защищает от помех. К тому же лампы дневного света имееют реактивные элементы, и при включении дают большие коммутационные помехи.

Айдар

*
Re: Монтаж кабеля
« Ответ #2 : Апрель 15, 2010, 01:23:11 pm »
прокладка под прямым углом на растоянии 0.5 метра или под прямым углом можно и ближе??

Айдар

*
Re: Монтаж кабеля
« Ответ #3 : Апрель 15, 2010, 01:31:44 pm »
если 220в идет в стене...то на каком расстоянии можно прокладывать коаксиал?может есть еще какие нибудь правила?
а для витой пары те же расстояния??помню мы укладывали витую пару в один лоток с 220в

MARTin

*
Re: Монтаж кабеля
« Ответ #4 : Апрель 15, 2010, 09:08:05 pm »
Основная проблема коаксиальных кабелей это слабое подавление помех в нижнем диапазоне частот видеосигнала. К источникам такой помехи безусловно относятся и электроснабжающие установки с промышленной частотой тока 50 Гц. Именно тока, а не напряжения 220-380 В. Чем больше ток протекающий в проводнике, тем сильнее вокруг него электромагнитное поле. По сути, проводник в этом случае выполняет роль излучающей  антенны, только излучаемое поле низкочастотное. А для видеосигнала частота 50 Гц это частота кадровой развертки. При сложении сигнала кадровой развертки и помехи от сетевых источников возникают неприятные моменты, в виде темных движущихся горизонтальных полос на экране и даже срыва кадровой синхронизации.

MARTin

*
Re: Монтаж кабеля
« Ответ #5 : Апрель 15, 2010, 09:22:46 pm »
Витая пара в этой ситуации более хороший выбор. Как раз на частоте 50 Гц подавление синфазной помехи максимальное, порядка 75-90 Дб (или 70000-100000 раз). Но возникает одна опасность. При большой длине провода и его близком расположении рядом с силовыми цепями, через оборудование видеонаблюдения могут потечь токи помехи образующие так называемые "паразитные токовые петли". Последствия не предсказуемы.

Айдар

*
Re: Монтаж кабеля
« Ответ #6 : Апрель 16, 2010, 10:12:46 am »
а есть коаксиальные кабеля которые защищены от электромагнитного поля?допустим экранированные..

MARTin

*
Re: Монтаж кабеля
« Ответ #7 : Апрель 16, 2010, 12:16:10 pm »
 :) Любой коаксиальный кабель имеет экран (внешнюю оплетку). Назначение экрана - ослаблять электромагнитную помеху. Не экранированных коаксиалов не существует. Внешнюю оплетку еще называют "чулком" и у неё есть такая характеристика, как плотность навивки. Для РК кабелей, используемых в системах охранного телевидения, плотность навивки должна быть не менее 80%.

MARTin

*
Re: Монтаж кабеля
« Ответ #8 : Апрель 16, 2010, 12:22:01 pm »
Плотность навивки и определяет уровень уменьшения проникновения помехи на центральную жилу. Для лучших образцов РК кабелей это порядка 40-50 Дб (рекламе не верьте, где указывают 70-80 Дб, это не правда). У дешевых кабелей 20-30 Дб. Разница в сотни раз.